Re: Проблема с подключением к серверу!


Главная Форумы POWER Systems AIX/Hardware Проблема с подключением к серверу! Re: Проблема с подключением к серверу!

#17400

Victor Sedyakin
Участник

На сервере есть два входа НМС1 и НМС2. На самом НМС спец. разъема нет, поэтому вставил в первый и второй сетевой разъемы(серверов же два). В первом разъеме НМС обнаружил сервер, на втором нет. В чем моя ошибка по Вашему?

http://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/virtualization/HMC+and+system+setup
Это неправильно, т.к. для управления сервис-процессорами всех Power-серверов в HMC используется только первый порт (eth0). Его надо подключить либо напрямую в сервис-процессор (если сервер один и больше не будет), или же к выделенному коммутатору или VLAN, туда же подключить порты HMC1 всех серверов. На этом порту у HMC работает DHCP-сервер, поэтому важно изолировать эту приватную сеть от существующих (выделенный коммутатор или VLAN).
Второй порт HMC (eth1) используется для подключения HMC в публичную сеть, если Вы хотите получать к ней доступ удаленно:
Connecting managed servers to an HMC via a private network