ibm@HMC:~> lssysconn -r all
resource_type=sys,type_model_serial_num=9117-570*,sp=primary,sp_phys_loc=unavailable,ipaddr=10.0.0.251,alt_ipaddr=unavailable,state=Connected
resource_type=sys,type_model_serial_num=9117-570*,sp=secondary,sp_phys_loc=unavailable,ipaddr=10.0.0.252,alt_ipaddr=unavailable,state=Connected

Failover — видимо нет, потому как в меню есть пункты FSP-> setup, FSP->initiate, попытка обратиться к которым выдает
An error occurred while querying the redundant Service Processor information. Try the operation again. If the failure persists, initiate the ‘View HMC Logs’ task for detailed error information. A user with ‘hmcpe’ task role authority will be required.
В логах ничего.

Кстати, система сейчас загружена с temporary firmware image. Не могуть быть разные firmware у сервисных процессоров? Может их перепрошили в свое время как-то неудачно…

Ошибки на СХД:
ECCE4018 0306001610 T S fcsX SOFTWARE PROGRAM ERROR — каждую ночь в 23:55, при работе pmcfg (X — в зависимости от текущего активного адаптера)
D5385D18 0306001610 T H hdisk4 ARRAY OPERATION ERROR — иногда, незаметно для LRAR

E86653C3 0306001610 P H LVDD I/O ERROR DETECTED BY LVM
DF63A4FE 0306001610 T S vhost1 Virtual SCSI Host Adapter detected an er
Эти две обычно сопровождаются ошибками на клиентах.

Первая — малоинформативная, у остальных в расширенном описании — DASD, probable disk,cable,media or adapter failure. При возникновении вторых двух ошибок система переходит автоматически на второй FC адаптер, в нек. случаях — с зависанием Оракла на клиентских LPARах