    Есть пара вопросов:

    Как увеличить время сессии? По умолчанию, при подключении через Web-интерфейс, при бездействии, через 30 минут он автоматически разлогинивается. Как добавить время?(Доки читал – не нашёл)

    И ещё:
    На счёт отправки отчётов на почту.
    Потихоньку разбираюсь, приходят отчёты о запущенныхвыполненых работах(Command Automation
    ), но еще нужно, что бы из Active Status’ов и Monitor View приходило.
    Там (в Monitor View)пока только научился смотреть графику и выставлять трэшхолды.

    С уважением, и заранее спасибо.

  • #13646

    Anton Bukhman
    Участник

    Настроил e-mail notification.
    Всё работает хорошо.
    Но со временем активной сесси так и не разобрался.
    На обед ходить не удобно 🙂

  • #13662

    Дмитрий
    Участник

    На обед ходить не удобно 🙂

    (offtop)
    А на ночь серваки выключаете? :laugh:

  • #13668

    Anton Bukhman
    Участник

    Нет, они не выключаются. Просто выбрасывает из Web интерфейса, на авторизацию.
    Когда статистику(например в виде графиков загрузки)собираешь – не удобно.

    Вроде несложная задача, а найти не могу 🙁

  • #13788

    Anton Bukhman
    Участник

    Кому интересно :
    При запуске мониторинга процессов (Manage Processes) по таймауту не отваливается 🙂

  • #14470

    Anton Bukhman
    Участник

    Кому интересно :
    При запуске мониторинга процессов (Manage Processes) по таймауту не отваливается

    Это скорее похоже на фичу.
    Нашёл как сделать по “человечески”:
    По умолчанию в /opt/ibm/director/lwi/conf/overrides нужно отредактировать файл usmi_settings.properties

    Конкретнее 1 строчку:
    com.ibm.pvc.webcontainer.http.sessionGlobalTimeout=30

    “30” меняем на “-1”

    Ну и еще перезапустить IBM Systems Director.