  • #5893

    Renat
    Участник

    Всем привет! Кто-нибудь знает, нет ли какой-то определенной последовательности подключения кабелей питания на 4-х блочные сервера на POWER5(например: 9117-570)? До этого всегда подключали сервер в последовательности: снизу вверх (блок с сервисным процессором в последнюю очередь). В документации с пришедшей машиной (9117-MMA) написано, что нужно подключать в следующей последовательности (1-й блок — это самый верхний):
    1) 3-й блок правый блок питания
    2) 3-й блок левый блок питания
    3) 4-й блок правый блок питания
    4) 4-й блок левый блок питания
    5) 1-й блок правый блок питания
    6) 1-й блок левый блок питания
    7) 2-й блок правый блок питания
    8) 2-й блок левый блок питания
    Быть может кому пригодится это ;-).
    Почему же в POWER6 именно такая последовательность?
    Не такая ли она и на POWER5?

  • #5894

    Sever
    Участник

    В «шестых» моделях два сервисных процессора в двух верхних блоках. Очевидно, что такая схема включения питания и зеркально противоположная для снятия питания требуются для корректной работы внутренних диагностических тестов.

  • #5896

    Сергей
    Участник

    последние p5, по хорошему, включать надо так же — там тоже два сервис-проца. но работает по всякому.

    p6 тоже можно включать как угодно, просто будет дольше на время перевыборов у SP. да и ругацца будет.

  • #5899

    Renat
    Участник

    Возможно Вы правы. Но ведь и в 9117-570 может стоять два сервисных процессора в верхних блоках… Конкретных описаний про последовательность нигде не нашел.

  • #6011

    byldozer
    Участник

    Я бы включал снизу, последним включал верхний BB.