Проблема с оптоволокном


Главная Форумы Storage SAN, Disk & Tape Проблема с оптоволокном

В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление Картинка профиля Иван Иван 2 года/лет, 4 мес. назад.

Aliexpress INT
  • Автор
    Сообщения
  • #37690
    Картинка профиля Иван
    Иван
    Участник
    Aliexpress INT

    Добрый день.

    Проложил 4 оптоволоконных пачкорда попарно между  двумя san коммутаторами IBM 2498 c брокейдовскими SFP.

    Подключил попарно. Поднялся только 1 линк из 4 . (прокладывал аккуратно в гофре). Остальные три линка в состоянии IN_SYNC.

    В чем может быть проблема? Возможно ли ошибиться в каких то настройках порта или дело только в пачкорде?

    Тупанул и не проверил пачкорды до прокладки.

    Вывод portshow на первом свиче:

    portIndex:  10

    portName: port10

    portHealth: No Fabric Watch License

     

    Authentication: None

    portDisableReason: None

    portCFlags: 0x1

    portFlags: 0x1   PRESENT U_PORT

    LocalSwcFlags: 0x0

    portType:  18.0

    POD Port: Port is licensed

    portState: 2    Offline

    Protocol: FC

    portPhys:  4    No_Light        portScn:   2    Offline

    port generation number:    38

    state transition count:    2

     

    portId:    670a00

    portIfId:    4302000b

    portWwn:   20:0a:00:27:f8:83:41:70

    portWwn of device(s) connected:

     

    Distance:  normal

    portSpeed: N8Gbps

     

    Credit Recovery: Inactive

    LE domain: 0

    Peer beacon: Off

    FC Fastwrite: OFF

    Interrupts:        0          Link_failure: 587        Frjt:         0

    Unknown:           0          Loss_of_sync: 448        Fbsy:         0

    Lli:               112583     Loss_of_sig:  20

    Proc_rqrd:         107        Protocol_err: 0

    Timed_out:         0          Invalid_word: 518812

    Rx_flushed:        0          Invalid_crc:  0

    Tx_unavail:        0          Delim_err:    0

    Free_buffer:       0          Address_err:  0

    Overrun:           0          Lr_in:        1

    Suspended:         0          Lr_out:       1

    Parity_err:        0          Ols_in:       0

    2_parity_err:      0          Ols_out:      1

    CMI_bus_err:       0

    Вывод portshow на втором свиче:

    portIndex:  10

    portName: port10

    portHealth: No Fabric Watch License

     

    Authentication: None

    portDisableReason: None

    portCFlags: 0x1

    portFlags: 0x4041        PRESENT U_PORT LED

    LocalSwcFlags: 0x0

    portType:  18.0

    POD Port: Port is licensed

    portState: 2    Offline

    Protocol: FC

    portPhys:  6    In_Sync         portScn:   0

    port generation number:    0

    state transition count:    0

     

    portId:    690a00

    portIfId:    4302000b

    portWwn:   20:0a:00:27:f8:80:73:8e

    portWwn of device(s) connected:

     

    Distance:  normal

    portSpeed: N8Gbps

     

    Credit Recovery: Inactive

    LE domain: 0

    Peer beacon: Off

    FC Fastwrite: OFF

    Interrupts:        0          Link_failure: 525        Frjt:         0

    Unknown:           0          Loss_of_sync: 0          Fbsy:         0

    Lli:               967        Loss_of_sig:  0

    Proc_rqrd:         5          Protocol_err: 0

    Timed_out:         0          Invalid_word: 0

    Rx_flushed:        0          Invalid_crc:  0

    Tx_unavail:        0          Delim_err:    0

    Free_buffer:       0          Address_err:  0

    Overrun:           0          Lr_in:        0

    Suspended:         0          Lr_out:       0

    Parity_err:        0          Ols_in:       0

    2_parity_err:      0          Ols_out:      0

    CMI_bus_err:       0

    Подскажите что глянуть или дело все в проводах?

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.