Cache Battery на SAS контроллере


Главная Форумы POWER Systems AIX/Hardware Cache Battery на SAS контроллере

Помечено: 

В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление  Rip 2 года/лет, 7 мес. назад.

  • Автор
    Сообщения
  • #37844

    Rip
    Участник

    Доброе время суток, уважаемые гуру!

    Есть IBM power 740, ОС AIX 7.1

    Случилась вот такая оказия, как:

    2D17-8008: A permanent Cache Battery Pack failure occured

    RAID Adapter  . . . . . . . . . . . . . : sissas0
    Battery Type  . . . . . . . . . . . . . : Lithium Ion (LiIon)
    Battery State . . . . . . . . . . . . . : Error condition

    Т.е. вроде всё понятно, вылохлись батарейки на sas контроллере(по причине?). Сайт IBM описывает, как их сменить. Хотя обойдя три раза вокруг сервера с бубном, я так и не увидел, как это сделать на «горячую». Я просто не нашел этих батарей, которые можно сменить не разбирая сервер.

    Возникает такой вопрос, насколько вообще критично это состояние, пока мы ищем батареи и пока еще будем ломать голову, как сменить?

    Кстати, в настройках контроллера есть такой вариант, как просто дать запрет на использование кеша.

    Adapter Cache                                       Disabled               +

    Если я вообще, конечно, правильно провел параллели между сдохшими батареями и кешем

  • #37861

    Sever
    Участник

    Возникает такой вопрос, насколько вообще критично это состояние..

    При отключении батареи выключается кэш контроллера. Это влияет на производительность. Насколько это критично вы определяете сами.

     

  • #37876

    Oldnick
    Участник

    в этих машинах контроллеры с батарейми и кешем стоят парами. если у вас истек период для батарей одного контроллера, по идее должен подойти к концу срок и для второй батарей (второй контроллер).

    вы не написали причину такого поведения батареи. почему у вас случился  Battery State . . . . . . . . . . . . . : Error condition?

  • #37888

    Rip
    Участник

    вы не написали причину такого поведения батареи. почему у вас случился  Battery State . . . . . . . . . . . . . : Error condition?

    Да пока без понятия,  ищу срок работы батарей, серверу три года где то

    При отключении батареи выключается кэш контроллера. Это влияет на производительность. Насколько это критично вы определяете сами.

    В принципе так, база на storage, на серверных контроллерах система и логи

  • #37889

    Oldnick
    Участник

    гарантийный срок эксплуатации батарей — 3 года. По истечению этого времени контроллер сначала предупреждает, потом совсем выключает батарею и кеш. Батареи надо менять раз в три года.
    все можно посмотреть в меню Diag/работа с Raid контроллером/SAS адаптер/

    то есть, типа так:

    Battery type . . . . . . . . . . . : Lithium Ion (LiIon)
    Battery state . . . . . . . . . . . : Warning condition
    Power-on time (days) . . . . . . . : 806
    Adjusted power-on time (days) . . . : 945
    Estimated time to warning (days) . : 0
    Estimated time to error (days) . . : 75

    • Ответ изменён 2 года/лет, 7 мес. назад пользователем  Oldnick.
  • #37900

    Rip
    Участник

    Спасибо большое за ответы!

    Сразу не смог ответить поблагодарить, т.к. на работе идет проверка на предмет защиты перс. данных.

    Спасибо!

     

    P.S.

    Для информации, может кто с таким вопросом еще обратится, как выглядит инфо о «потухших» батареях

    Battery Type  . . . . . . . . . . . . . : Lithium Ion (LiIon)
    Battery State . . . . . . . . . . . . . : Error condition
    Power-on time (days)  . . . . . . . . . : 1063
    Adjusted power-on time (days) . . . . . : 1064
    Estimated time to warning (days)  . . . : 0
    Estimated time to error (days)  . . . . : 0

    • Ответ изменён 2 года/лет, 7 мес. назад пользователем  Rip.

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.