    Есть библиотечка IBM TS 3310 с приводами LTO5.

    Если добавить в эту библиотеку приводы LTO7, то можно будет использовать всю библиотеку в TSM целиком, не разбивая её на логические: LTO7 отдельно, LTO5 отдельно?
    Или проще говоря: TSM будет учитывать, что картриджи LTO5 можно ставить в приводы LTO7 только для чтения и не будет пытаться совать картриджи LTO7 в приводы LTO5?

     

  • #41156

    Владимир
    Участник

    Ответ можете найти здесь: http://publibfp.dhe.ibm.com/epubs/pdf/c8911061.pdf

    В частности там написано:

    В пуле хранения нельзя смешивать носители разных форматов, включая форматы LTO1, LTO2, LTO3 и LTO4. Каждый уникальный формат носителей необходимо сопоставить с отдельным пулом хранения с помощью его класса устройств. Несколько пулов хранения и их классы устройств разных типов могут указывать на одну библиотеку, поддерживающую их, как описано в разделе разделе “Использование носителей разных поколений в библиотеках” на стр. 101

  • #41163

    Michael
    Участник

    Спасибо, я всё понял.

     

    Общий смысл прочитанного: если TSM нужны данные, то он берёт ленту с данными и пытается прочитать или записать её на том приводе, который ему ближе.

    Отсюда выводится основное предположение, от которого надо отталкиваться при маневрах с приводами и лентами: в TSM НЕТ ПРОВЕРКИ на соответствие между собой поколения ленты и поколения привода.

    Следовательно, лучше всего иметь библиотеку, в которой приводы и ленты одного поколения.

    Так же не будет проблем, если приводы на 1 поколение старше.

     

    На примере: есть 3110 с приводами LTO7 и лентами LTO7. Приводы можно менять на LTO8 хоть все сразу, хоть поэтапно. Ленты же можно заменить на LTO8 все и сразу только после того, как все приводы будут LTO8.
    Если же в библиотеке будут и приводы и ленты LTO7 и LTO8, то лучше сразу сделать две логические библиотеки: в одной только LTO7, в другой только LTO8.

    Это легче всего поможет избежать проблем при попытке TSM запихать ленту LTO8 в привод LTO7.

    И получается, что IBM есть к чему стремиться то: можно допилить TSM так, чтобы он мог сопоставлять между собой типы лент и приводов и понимать, какую ленту в какой привод можно совать, а какую нельзя. 🙂