  • #2419

    nidis
    Участник

    Всем привет.

    Никто не сталкивался с проблемой такого плана:

    есть фабрика в рабочем состоянии, докупили еще 1 свитч, все необходимые лицензии есть.
    После установки параметров портов E_port+F_port+ скорость auto+ дистанция normal, и объединения с новым свичем, в «старом» свиче порт сразу переходит в состояние Disable. (иными словами при присутствующем параметре F_port (EFL EF) и подключении другой brocade порт выключается).

    в новом свиче конфигурация пустая, должно было бы сразу подхватится в фабрику.

    прошивка «старой» фабрики 5.3.0d (на данный момент обновлять нету возможности … и все работает)
    нового свича 5.3.1a
    транки на портах выключены.
    SFP одинаковые
    патчкорды пробовали разные.
    фабрика нагружена (активная работа).
    domain_id на новом свиче тоже менял на отличающийся от присутствующих в фабрике.
    пробовал разные порты… аналогично.

    C уважением Дмитрий

  • #2430

    Dim777
    Участник

    Похоже на проблемы при объединение фабрик. Новый свич должен потерять роль principal свича и применить конфигурацию зон со старого свича.
    Советую пересоздать конфигурацию на новом свиче:
    0) Отсоедините от нового свича все оптические линки
    1) switchdisable
    2) cfgdisable
    3) cfgclear
    4) прописать DID на свиче, который отсутствует в существующей фабрике:
    configure
    — Enter y after the Fabric Parameters prompt:
    Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
    — Enter a unique domain ID at the Domain prompt. Use a domain ID value from 1 through 239
    for normal operating mode (FCSW compatible):
    Domain: (1..239) [1]
    5) cfgsave
    6) Соедините оптическими линками с новым свичем
    7) switchenable на новом свиче
    8) fabricshow

    Если не поможет — выложите пожалуйста fabricshow, switchshow и portcfgshow с нового и старого свичей!

    С уважением, Дмитрий.

  • #2440

    nidis
    Участник

    Все рашил 🙂
    Значится так:
    1. Незабываем про ACL проверяем не вносил ли клиент туда WWN свичей и не забыл ли вам об этом сказать 🙂
    2. Незабываем проверить конфигурацию свича (одинаковые таймауты) опять же Configuration.

    Всем спасибо за внимание 🙂

    P.S. Поздравляю с 23 февраля!

  • #20267

    soul_assassins
    Участник

    Здравствуйте, у меня имеется проблема с добавлением san-коммутатора в существующую фабрику, пробовал зачищать конфиг на новом коммутаторе, но толку от этого 0.
    прилагаю вывод fabricshowswitchshowportcfgshow от нового и старого коммутаторов

    старый свитч
    [code]
    sw-1-1:admin> fabricshow
    Switch ID Worldwide Name Enet IP Addr FC IP Addr Name
    ————————————————————————-
    1: fffc01 10:00:00:05:1e:da:41:52 10.x.x.x 0.0.0.0 «sw-1-1″
    2: fffc02 10:00:00:05:1e:da:87:7f 192.168.x.x 0.0.0.0 >»sw-2-1»
    3: fffc03 10:00:00:05:1e:da:90:b4 192.168.x.x 0.0.0.0 «sw-3-1»

    The Fabric has 3 switches

    sw-1-1:admin> switchshow
    switchName: sw-1-1
    switchType: 71.2
    switchState: Online
    switchMode: Native
    switchRole: Subordinate
    switchDomain: 1
    switchId: fffc01
    switchWwn: 10:00:00:05:1e:da:41:52
    zoning: ON (cfg)
    switchBeacon: OFF

    Index Port Address Media Speed State Proto
    ==============================================
    0 0 011700 id 4G Online FC F-Port 20:46:00:a0:b8:47:ee:9a
    1 1 011500 id N4 Online FC E-Port segmented,(Long distance fabric or mode incompat)
    2 2 011300 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:1b:32:9c:7d:f0
    3 3 011100 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:1b:32:9c:a0:f0
    4 4 011600 id 4G Online FC F-Port 20:47:00:a0:b8:47:ee:9a
    5 5 011400 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:1b:32:9c:20:eb
    6 6 011200 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:1b:32:9c:e7:ef
    7 7 011000 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:1b:32:9c:49:ec
    8 8 010f00 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:1b:32:9c:c1:ef
    9 9 010d00 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:1b:32:9c:4b:ee
    10 10 010b00 id N8 No_Light FC
    11 11 010900 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:24:ff:02:3a:31
    12 12 010e00 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:1b:32:9c:23:eb
    13 13 010c00 id N8 No_Light FC
    14 14 010a00 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:1b:32:9c:8a:eb
    15 15 010800 id N8 Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:da:87:7f «sw-2-1» (upstream)
    16 16 010700 id N8 No_Light FC
    17 17 010500 id N8 No_Light FC
    18 18 010300 id N8 No_Light FC
    19 19 010100 — N8 No_Module FC
    20 20 010600 id N8 No_Light FC
    21 21 010400 id N8 No_Light FC
    22 22 010200 id N8 No_Light FC
    23 23 010000 id N8 Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:da:90:b4 «sw-3-1″ (downstream)

    sw-1-1:admin> portcfgshow

    Ports of Slot 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    ———————-+—+—+—+—+——+—+—+—+——+—+—+—+——+—+—+—
    Speed 4G AN AN AN 4G AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN
    Fill Word(On Active) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Fill Word(Current) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    AL_PA Offset 13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Trunk Port ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
    Long Distance .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    VC Link Init .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Locked L_Port .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Locked G_Port .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Disabled E_Port .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Locked E_Port .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    ISL R_RDY Mode .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    RSCN Suppressed .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Persistent Disable .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    LOS TOV enable .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    NPIV capability ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
    NPIV PP Limit 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
    QOS E_Port AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE
    Mirror Port .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Rate Limit .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Credit Recovery ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
    Fport Buffers .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Port Auto Disable .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    CSCTL mode .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Fault Delay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ports of Slot 0 16 17 18 19 20 21 22 23
    ———————-+—+—+—+—+——+—+—+—
    Speed AN AN AN AN AN AN AN AN
    Fill Word(On Active) 1 1 1 1 1 1 1 1
    Fill Word(Current) 1 1 1 1 1 1 1 1
    AL_PA Offset 13 .. .. .. .. .. .. .. ..
    Trunk Port ON ON ON ON ON ON ON ON
    Long Distance .. .. .. .. .. .. .. ..
    VC Link Init .. .. .. .. .. .. .. ..
    Locked L_Port .. .. .. .. .. .. .. ..
    Locked G_Port .. .. .. .. .. .. .. ..
    Disabled E_Port .. .. .. .. .. .. .. ..
    Locked E_Port .. .. .. .. .. .. .. ..
    ISL R_RDY Mode .. .. .. .. .. .. .. ..
    RSCN Suppressed .. .. .. .. .. .. .. ..
    Persistent Disable .. .. .. .. .. .. .. ..
    LOS TOV enable .. .. .. .. .. .. .. ..
    NPIV capability ON ON ON ON ON ON ON ON
    NPIV PP Limit 126 126 126 126 126 126 126 126
    QOS E_Port AE AE AE AE AE AE AE AE
    Mirror Port .. .. .. .. .. .. .. ..
    Rate Limit .. .. .. .. .. .. .. ..
    Credit Recovery ON ON ON ON ON ON ON ON
    Fport Buffers .. .. .. .. .. .. .. ..
    Port Auto Disable .. .. .. .. .. .. .. ..
    CSCTL mode .. .. .. .. .. .. .. ..
    Fault Delay 0 0 0 0 0 0 0 0
    where AE:QoSAutoEnable, AN:AutoNegotiate, ..:OFF, -:NotApplicable, ??:INVALID
    [/code]

    новый свитч
    [code]
    sw-1-3:admin> fabricshow
    Switch ID Worldwide Name Enet IP Addr FC IP Addr Name
    ————————————————————————-
    4: fffc04 10:00:00:05:33:2d:07:e8 10.x.x.x 0.0.0.0 >»sw-1-3»

    sw-1-3:admin> switchshow
    switchName: sw-1-3
    switchType: 71.2
    switchState: Online
    switchMode: Native
    switchRole: Principal
    switchDomain: 4
    switchId: fffc04
    switchWwn: 10:00:00:05:33:2d:07:e8
    zoning: OFF
    switchBeacon: OFF

    Index Port Address Media Speed State Proto
    ==================================================
    0 0 041700 id N4 Online FC E-Port segmented,10:00:00:05:1e:da:41:52 (Long distance fabric or mode incompat)
    1 1 041500 id N4 Online FC F-Port 50:0a:09:81:99:9b:58:5c
    2 2 041300 id N4 Online FC F-Port 50:0a:09:82:99:9b:58:5c
    3 3 041100 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:24:ff:0b:3f:e6
    4 4 041600 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:24:ff:0b:42:82
    5 5 041400 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:24:ff:0b:42:1a
    6 6 041200 id N8 Online FC F-Port 21:00:00:24:ff:0b:42:18
    7 7 041000 — N8 No_Module FC
    8 8 040f00 id N8 No_Light FC
    9 9 040d00 id N8 No_Light FC
    10 10 040b00 id N8 No_Light FC
    11 11 040900 id N8 No_Light FC
    12 12 040e00 id N8 No_Light FC
    13 13 040c00 id N8 No_Light FC
    14 14 040a00 id N8 No_Light FC
    15 15 040800 id N8 No_Light FC
    16 16 040700 — N8 No_Module FC (No POD License) Disabled
    17 17 040500 — N8 No_Module FC (No POD License) Disabled
    18 18 040300 — N8 No_Module FC (No POD License) Disabled
    19 19 040100 — N8 No_Module FC (No POD License) Disabled
    20 20 040600 — N8 No_Module FC (No POD License) Disabled
    21 21 040400 — N8 No_Module FC (No POD License) Disabled
    22 22 040200 — N8 No_Module FC (No POD License) Disabled
    23 23 040000 — N8 No_Module FC (No POD License) Disabled

    sw-1-3:admin> portcfgshow

    Ports of Slot 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    ———————-+—+—+—+—+——+—+—+—+——+—+—+—+——+—+—+—
    Speed AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN
    Fill Word(On Active) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Fill Word(Current) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    AL_PA Offset 13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Trunk Port ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
    Long Distance .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    VC Link Init .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Locked L_Port — — — — — — — — — — — — — — — —
    Locked G_Port .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Disabled E_Port .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Locked E_Port .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    ISL R_RDY Mode .. .. .. .. .. .. ON .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    RSCN Suppressed .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Persistent Disable .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    LOS TOV enable .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    NPIV capability ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
    NPIV PP Limit 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
    QOS Port .. .. .. .. .. .. AE .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Mirror Port .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Rate Limit .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Credit Recovery ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
    Fport Buffers .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Eport Credits .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Port Auto Disable .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    CSCTL mode .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Fault Delay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ports of Slot 0 16 17 18 19 20 21 22 23
    ———————-+—+—+—+—+——+—+—+—
    Speed AN AN AN AN AN AN AN AN
    Fill Word(On Active) 1 1 1 1 1 1 1 1
    Fill Word(Current) 1 1 1 1 1 1 1 1
    AL_PA Offset 13 .. .. .. .. .. .. .. ..
    Trunk Port ON ON ON ON ON ON ON ON
    Long Distance .. .. .. .. .. .. .. ..
    VC Link Init .. .. .. .. .. .. .. ..
    Locked L_Port — — — — — — — —
    Locked G_Port .. .. .. .. .. .. .. ..
    Disabled E_Port .. .. .. .. .. .. .. ..
    Locked E_Port .. .. .. .. .. .. .. ..
    ISL R_RDY Mode .. .. .. .. .. .. .. ..
    RSCN Suppressed .. .. .. .. .. .. .. ..
    Persistent Disable .. .. .. .. .. .. .. ..
    LOS TOV enable .. .. .. .. .. .. .. ..
    NPIV capability ON ON ON ON ON ON ON ON
    NPIV PP Limit 126 126 126 126 126 126 126 126
    QOS Port .. .. .. .. .. .. .. ..
    Mirror Port .. .. .. .. .. .. .. ..
    Rate Limit .. .. .. .. .. .. .. ..
    Credit Recovery ON ON ON ON ON ON ON ON
    Fport Buffers .. .. .. .. .. .. .. ..
    Eport Credits .. .. .. .. .. .. .. ..
    Port Auto Disable .. .. .. .. .. .. .. ..
    CSCTL mode .. .. .. .. .. .. .. ..
    Fault Delay 0 0 0 0 0 0 0 0
    where AE:QoSAutoEnable, AN:AutoNegotiate, ..:OFF, -:NotApplicable, ??:INVALID
    [/code]

  • #20268

    Dim777
    Участник

    Domain ID вроде бы разные.

  • #20269

    soul_assassins
    Участник

    дак на новом свитче он должен отличаться от тех что у же имеются

  • #20270

    Dim777
    Участник

    Ну по умолчанию Domain ID = 1 и это не мешает добавлять новые свичи в фабрику http://www.brocade.com/downloads/documents/html_product_manuals/FOS_730_ADMIN/GUID-F6196163-1DE4-497C-8FAD-005A3B838E12.html
    Я бы еще попробовал сделать на новом свиче fabricprincipal —disable
    После, не могли бы вы выложить supportshow, но с подключенным новым свичем (с обоих свичей) + укажите к каким портам какого свича он подключен — нужно посмотреть в каком статусе порты.

  • #20274

    Michael
    Участник

    Навскидку: а почему у Вас старый свитч — Subordinate, а новый — Principal?

  • #20281

    Denis Belyaev
    Участник

    Это от того, что он в фабрику не вошел, а defmode noaccess стоит ?

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.