VIOS, PowerChute


В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление  Serg 7 года/лет назад.

  • Автор
    Сообщения
  • #10336

    Alex Teldekov
    Участник

    Добрый день, коллеги!

    Есть парочка серверов с VIOS + несколько LPAR’ов на каждом (HMC нет). Они запитаны от APC SmartUPS c картой управления, доступной по SNMP. Есть желание поставить PowerChute Network Shutdown, чтобы автоматически гасить сервера в случае перебоев с питанием.

    Как правильней ставить PowerChute:

    1. На VIOS и на каждый LPAR (настроить так, чтобы LPARы начали выключатся раньше VIOS)?
    2. Только на VIOS и выключать LPAR’ы из shutdown script (chsysstate -o osshutdown …)?
    3. …?
  • #10337

    andrewk
    Участник

    Я честно говоря не знаю никого с установленным PowerChute’ом на AIX/VIOS, но если очень хочется… Здесь имхо важнее не где он установлен (хоть на винду ставьте), а определение правильного порядка выключения LPAR’ов — какой софт можно погасить сначала, а какой надо гасить потом. И совершенно естественно — VIOS’ы гасятся в самую последнюю очередь перед самым шатдауном сервера.

  • #10341

    Serg
    Участник

    apcupsd есть еще