Ответ в теме: LTO5, LTO7 и TSM

#41163

Michael
Участник

Спасибо, я всё понял.

 

Общий смысл прочитанного: если TSM нужны данные, то он берёт ленту с данными и пытается прочитать или записать её на том приводе, который ему ближе.

Отсюда выводится основное предположение, от которого надо отталкиваться при маневрах с приводами и лентами: в TSM НЕТ ПРОВЕРКИ на соответствие между собой поколения ленты и поколения привода.

Следовательно, лучше всего иметь библиотеку, в которой приводы и ленты одного поколения.

Так же не будет проблем, если приводы на 1 поколение старше.

 

На примере: есть 3110 с приводами LTO7 и лентами LTO7. Приводы можно менять на LTO8 хоть все сразу, хоть поэтапно. Ленты же можно заменить на LTO8 все и сразу только после того, как все приводы будут LTO8.
Если же в библиотеке будут и приводы и ленты LTO7 и LTO8, то лучше сразу сделать две логические библиотеки: в одной только LTO7, в другой только LTO8.

Это легче всего поможет избежать проблем при попытке TSM запихать ленту LTO8 в привод LTO7.

И получается, что IBM есть к чему стремиться то: можно допилить TSM так, чтобы он мог сопоставлять между собой типы лент и приводов и понимать, какую ленту в какой привод можно совать, а какую нельзя. 🙂