Re: 9117-570 – странности с блоками питания

Главная Форумы POWER Systems AIX/Hardware 9117-570 – странности с блоками питания Re: 9117-570 – странности с блоками питания

#17601
Oldnick
Участник

на сколько я помню, дефектный БП можно просто вынуть находу…
само собой второй БП должен быть на месте и должен работать.

может вы перепутали блоки питания, дефектный и второй?
сзади надо внимательно смотреть на лампочки. может на оставшемся БП лампочки горели как-то не так….?
ну и, если CEC в данный момент под серьезной нагрузкой, одного БП может не хватить для его работоспособности, надо было снизить нагрузку…

либо кроме БП еще что-то не так работает, раз система не смогла работать на одном БП.

сейчас трудно понять что там у вас было, логи надо анализировать…. в сервисном процессоре…