Вопрос про кластер Storwize V7000

Главная Форумы Storage SAN, Disk & Tape Вопрос про кластер Storwize V7000

Просмотр 5 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #19423
      Remus
      Участник

      Имеется кластер из 2-х Storwize V7000 V7.1
      Создан зеркальный том (Mirror volume), у которого каждая копия расположена в разных i/o группах ( “Copy0” в “1 i/o группе”, “Copy1” во “2 i/o группе”).
      Для проверки отказоустойчивости, выдергиваем FC-провода из второго Storwize (2 i/o группа).
      Том и одна из зеркальных копий (Copy0) переходят в состояние “offline”, а другая копия (Copy1) “online”.
      Это нормальная ситуация, потому что кэш находился во “2 i/o группе”.
      Как перевести том в состояние online?

      Для этого, скорее всего, переводим кэш в “1 i/o группу”. Из документации InformationStore это делается командой:
      movevdisk -iogrp IOGRP0 -node 1 DB_Volume

      Спрашиваю, потому что не уверен в достоверности.
      Может кто-нибудь пробовал это проделывать!?

    • #19424
      Oleg
      Участник

      Имеется кластер из 2-х Storwize V7000 V7.1
      Создан зеркальный том (Mirror volume)

      где расположены кворумные диски? (не все в выключенном V7K?)
      в какое значение установлен mirror_write_priority?

    • #19425
      Remus
      Участник

      Все три кворумных диска расположены на отдельном внешнем сторэдже (External Storage).
      mirror_write_priority = latency

    • #19426
      Oleg
      Участник

      Все три кворумных диска расположены на отдельном внешнем сторэдже (External Storage).

      его еще отключать не пробовали? 😉

      mirror_write_priority = latency

      попробуйте повторить свой эксперимент с redundancy

    • #19430
      Remus
      Участник

      [quote quote="Remus" post=18645]Все три кворумных диска расположены на отдельном внешнем сторэдже (External Storage).

      его еще отключать не пробовали? 😉

      mirror_write_priority = latency

      попробуйте повторить свой эксперимент с redundancy[/quote]

      Внешний сторэдж не отключал, так что кворумные диски были доступны.
      Попробую, но наверно, это ничего не изменит. Потом отпишусь.

    • #19948
      Remus
      Участник

      После очередного тестирования, обнаружилось следующее:

      Кластер из 2-х Storwize V7k + внешнее хранилище DS (на нем кворумные диски). При отключении 2-го Storwize V7k (выдергиванием fc-кабелей), кворумные диски переназначаются с внешнего DS на внутренние диски Storwize. В логах появились алерты:
      EventID: 010003 (Number of Device paths has reduced)
      ErrorCode: 1630 (Number of device logins reduced)

      EventID: 010040 (A disk controller is only accessible from a single node port)
      ErrorCode: 1627 (Insufficient redundancy in disk controller connectivity)
      Соответственно зеркальные тома перешли в offline.
      После восстановления связи 2-го Storwize, кворумные диски переехали обратно на DS.

      Это нормальное поведение?