    • #9238
      Michael
      Участник

      В связи с горячей погодой возник вопрос: как узнавать температуру на различном ИБМ-овском оборудовании в стойке?

      Можно, конечно, напихать всяких температурные датчиков в стойки, но ведь у ИБМ-овского оборудования есть свои датчики.

      На SAN-свитчах температуру я вижу, а на вот всяких DS-ках 4ххх, серверах типа 550-х, 570-х пока не нашёл где смотреть. Ежели кто-то знает – просьба показать пальцем 🙂

      Если сам сумею найти – скажу…

    • #9239
      Вадим
      Участник

      а на сан свиче как глянуть? по SNMP он умеет отдать? я бы в дуде поглядывал 🙂

    • #9240
      Michael
      Участник

      Я через web tools смотрю вообще-то, там есть кнопочка Temp 🙂
      Насчёт возможности раздачи по SNMP не знаю, не интересовался…

    • #9241
      andrewk
      Участник

      Active Energy Manager, если я ничего не путаю, умеет этим заниматься для серверов Power6 и Power7.

    • #9242
      Michael
      Участник

      У нас еще power4 и power5 есть вообще-то.

      А этот Active Energy Manager, наверняка еще и покупать надо, потому что триал дней этак на 30, не больше 🙂

    • #9243
      andrewk
      Участник

      на Power5 мои поиски датчика температуры ни к чему не привели.

    • #9244
      Michael
      Участник

      Я знаю, что он там есть, только его, скорее всего, невозможно “увидеть” через ASM или AIX, ну и следовательно, вызнать температуру…

      Сегодня закрывал заявку в ИБМ-е по причине: SRC 11007201 = Ambient temperature is out of range. This indicates that the room temperature is too high. The customer must bring the room temperature to less than 35°C (95°F).

    • #9245
      andrewk
      Участник

      это я тоже знаю. но он температуру не говорит, только то, что она выше нормы.

    • #9246
      Michael
      Участник

      У DS, кстати, тоже – через Storage Manager можно видеть, что temperature sensors есть, но они кроме 0 или 1 (норма или нет) ничего не говорят 🙂

    • #9247
      yota
      Участник

      Прям удивительно. Дорогущие гробы за кучу баксоф, а какую то банальную температуру показать то и не могут :laugh:

    • #9248
      uxTuaHgp
      Участник

      и еще они кофе не варят :laugh:

    • #9249
      andrewk
      Участник

      они на самом деле все умеют. это админы не могут правильно прикрутить кофеварку к AIX’у 🙂

    • #9250
      andrewk
      Участник
    • #9251
      warlock
      Участник

      на случай жаркой (или морозной) погоды нужно инженерное оборудование проектировать по схеме N+1.
      к пресционным климатическим установкам (у нас – Liebert-Hiross/ESS Network Power) идут и системы мониторинга климата в машинном зале (у нас – Liebert Hirovisor).

    • #9253
      andrewk
      Участник

      эх, warlock. люди на один 520й еле денег наскребают, а ты – инженерный проект, системы мониторинга климата, Liebert, … 🙂

    • #9257
      Serg
      Участник

      pdu+ могут мониторить температуру в стойке,
      а power сам себя отключит если перегреется

    • #9258
      yota
      Участник

      А между тем тот же RSA или IMM в тех же самый междешмашевских серверах (только х86) может показать температуру в цифрах. И х86 сервера других брендов тоже, думаю могут. Причем без всяких дополнительных прибамбасов.

    • #9259
      Serg
      Участник

      через ipmi показывает, можно и через эверест смотреть вообще на всем.)
      поставьте systems director и мониторьте

    • #9260
      Serg
      Участник

      в любом случае температуру должны отслеживать кондиционеры, и принимать меры)

    • #9363
      warlock
      Участник

      andrewk писал(а):

      эх, warlock. люди на один 520й еле денег наскребают, а ты – инженерный проект, системы мониторинга климата, Liebert, … 🙂

      я тоже не с хай-энда начинал 🙂

    • #9365
      DanGer
      Участник

      Я тоже искал эти самые температурные датчики. На 5ХХ не нашел. Точнее, сами системы знают, жарко/холодно, а сказать не могут. Пока пользуюсь индикаторами на кондере и ИБП (PowerWare 9xxx). Так что, вопрос все еще открыт 🙂

    • #9471
      Pavel
      Участник

      Температуру похоже посмотреть не удастся.
      Но есть коды сообщений по которым нужно быстро принимать решения

      11007202 Ambient temperature is back in range

      11007212 Ambient temperature is back in range

      11007211 Ambient temperature is out of range

      14010073 The ambient room temperature is out of specification (toо cold).

      14010072 The ambient room temperature is out of specification (toо hot).

      11007207 Ambient temperature has dropped below the low temperature limit.

      11007201 Ambient temperature is out of range

      11007205 Ambient temperature exceeded limit . The system will shut down in 20 seconds.

      11007203 Ambient temperature exceeded limit . The system will shut down in 15 minutes.

    • #9748
      Pavel
      Участник

      Если еще актуально. Специально для счастливых обладателей HMC.

      Ссылочка