О бедном "Fibre Channel" замолвите слово… :(

Главная Форумы POWER Systems AIX/Hardware О бедном "Fibre Channel" замолвите слово… :(

Просмотр 2 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #39971
      Olegg
      Участник

      Добрый день, Уважаемые коллеги!!!

       

      Вот тут случилась история – один “заказчик” отрицает полезность создания зон по принципу один таргет <-> один инициатор и убеждает меня в полезности создания зон на свичах “порт в порт”, плюя на WWN_ы устройств от слова “вообще”…

      Я в растерянности… 🙁

      А  какие вы аргументы, кроме “бест практик” приводите в обсуждениях с такими заказчиками?

       

      И еще – 16 LPAR, по 8 устройств fcsN…, 4 порта хранилки (например), да еще по два WWN на NPIV адаптер = 8*4*2*16 (LPAR) = 1024 зоны…

      Кто какими приемами пользуется для конфигурации таких случаев?

      Лично меня уже “достало” в экселе это конфигурить – софтину надо, которая опрашивает НМС на предмет WWN (NPIV), опрашивает VIOS_S на предмет наличия адаптеров и учинывая адреса хранилки автоматически создает зоны…

       

      Кто – нибудь пользовался такой?

       

      Заранее Спасибо за ответы.

      С Уважением к участникам, Олег.

    • #39974
      Дмитрий
      Участник

      На очень маленькой конфигурации по портам проще, но как только она начинает расти… WWN-зоны удобнее. Минус тоже есть: при замене FC-адаптера придётся перенастраивать.
      Как обосновать: опишите процедуру добавления нового диска, новой СХД, замены адаптера, свича, переезд оборудования в другую стойку. И вместе посчитайте количество необходимых действий и возможные ошибки.

    • #39975
      Olegg
      Участник

      Дмитрий!

      Спасибо за внимание к посту!

      Усвоил.

      Вот только при замене FC адаптера ничего перенастраивать особо не придется – NPIV же… команда vfcmap only.

      Вопрос – а ничего, что адаптеры разных серверов оказываются в одной зоне? И несколько инициаторов в одной зоне?…

      По словам людей из IBM сервис – образуется “внутренний loop” fc фреймов “бродящих в поисках “своего инициатора? Нет?

      И по программе автоматического зоннинга – не слышали?

       

      Заранее Спасибо за ответ.

      С Уважением, Олег.

Просмотр 2 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.