Подскажите по Power 730

Главная Форумы POWER Systems AIX/Hardware Подскажите по Power 730

Просмотр 24 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #20013
      MadTeacher
      Участник

      Доьрый день!
      демо машина 730 была передана заказчику. он ее подключил в стойку и не может оживить.
      прислал видео. сам не понимает ничего. куда копать?
      видео

    • #20014
      Victor Sedyakin
      Участник

      Видео интересное, сервер живой, лампочки зеленые горят.
      Если серьезно – HMC у Заказчика есть, к p730 подключена, сервер в HMC виден? Или что означает “не может оживить”?

    • #20015
      MadTeacher
      Участник

      HMC нет, кабель который воткнут в порт HMC как я понял ведет в ноутбук.
      так же заказчик говорит что панелька выдвигающаяся на морде тоже не реагирует.
      если по пунктам, я правилно понимаю что сперва подключается к питанию, потом нажимается кнопочкана панели сервисной, потом через нее стартуется и после через HMC поднимается партишн?
      я к сожалению далеко от сервака и не могу видеть как они его пытаются включать

    • #20017
      Victor Sedyakin
      Участник

      Найдите специалиста по Power поблизости к Заказчику (например, кто этим демо управлял до этого), т.к. так у Вас вряд ли что выйдет. Если HMC у Заказчика нет, то для p730 есть еще вариант управления через IVM, но он сработает только, если эта p730 ранее не была подключена к HMC.
      Процедуры подключения к HMC или IVM: http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/powersys/v3r1m5/index.jsp?topic=%2Fp7eeb%2Fp7eebcabling.htm
      Control panel (она же выдвижная панелька на морде) что-то показывает на дисплее после включения питания?

    • #20018
      terminus
      Участник

      У сервера блоки питания не подключены. Я серьезно. 🙂
      Посмотрите – там оранжевый фиксатор на блоках. Его надо открутить и вставить оба блока в сервер до щелчка.

      Тогда он и оживет. 😉

    • #20019
      Alex
      Участник

      +1

    • #20021
      MadTeacher
      Участник

      Спасибо коллеги! я так и думал что дело в “забыли включить в розетку” поэтому видео и попросил сделать!

    • #20027
      MadTeacher
      Участник

      Коллеги, подскажите какой по дефолту IP в аиксе на 730м.
      как вообще его можно узнать без перебора?
      заказчик пытается подключиться к нему через Putty

    • #20028
      Sever
      Участник

      Зачем заказчику отгрузили голую машину?
      Нет там никакого AIX.

    • #20029
      MadTeacher
      Участник

      с чего вы взяли?

      вот лог
      System name: Server-8231-E2D-SN065C64T
      Version: AL770_032
      User: admin
      Copyright © 2002-2013 IBM Corporation. All rights reserved.

      1. Power/Restart Control
      2. System Service Aids
      3. System Information
      4. System Configuration
      5. Network Services
      6. Performance Setup
      7. Concurrent Maintenance
      8. Login Profile
      99. Log out
      S1> 1

      Power/Restart Control

      1. Power On/Off System
      2. Auto Power Restart
      3. Immediate Power Off
      4. System Reboot
      5. Wake On LAN
      98. Return to previous menu
      99. Log out
      S1> 1

      Power On/Off System
      Current system power state: Off
      Current firmware boot side: Temporary
      Current system server firmware state: Not running

      1. System diagnostic level for the next boot (Currently: Normal)
      2. Firmware boot side for the next boot (Currently: Temporary)
      3. System operating mode (Currently: Normal)
      4. AIX/Linux partition mode boot (Currently: Continue to operating system)
      5. Server firmware start policy (Currently: Running (Auto-Start Always))
      6. System power off policy (Currently: Automatic)
      7. i5/OS partition mode boot (Currently: A)
      8. Power on
      9. Default Partition Environment (Currently: AIX)
      98. Return to previous menu
      99. Log out
      S1> 8

      The system is powering on.
      PRESS ENTER TO CONTINUE:
      Power On/Off System
      Current system power state: Off
      Current firmware boot side: Temporary
      Current system server firmware state: Unknown

      1. System diagnostic level for the next boot (Currently: Normal)
      2. Firmware boot side for the next boot (Currently: Temporary)
      3. System operating mode (Currently: Normal)
      4. AIX/Linux partition mode boot (Currently: Continue to operating system)
      5. Server firmware start policy (Currently: Running (Auto-Start Always))
      6. System power off policy (Currently: Automatic)
      7. i5/OS partition mode boot (Currently: A)
      8. Power on
      9. Default Partition Environment (Currently: AIX)
      98. Return to previous menu
      99. Log out
      S1>
      You have logged out.
      C100C166
      C100C150

      System runtime mode is now OPERATIONAL MODE.
      Setting tunable parameters…complete
      Starting Multi-user Initialization
      Performing auto-varyon of Volume Groups
      Activating all paging spaces
      0517-075 swapon: Paging device /dev/paging00 is already active.
      swapon: Paging device /dev/hd6 activated.

      The current volume is: /dev/hd1
      Primary superblock is valid.

      The current volume is: /dev/hd10opt
      Primary superblock is valid.
      Performing all automatic mounts
      Multi-user initialization completed
      Checking for srcmstr active…complete
      Starting tcpip daemons:
      0513-059 The syslogd Subsystem has been started. Subsystem PID is 8585238.
      0513-059 The portmap Subsystem has been started. Subsystem PID is 2359430.
      0513-059 The inetd Subsystem has been started. Subsystem PID is 3866834.
      Finished starting tcpip daemons.
      Starting NFS services:
      0513-059 The biod Subsystem has been started. Subsystem PID is 6553844.
      [STOP] Virtual I/O server detected, ASO will exit.
      0513-059 The rpc.statd Subsystem has been started. Subsystem PID is 7798916.
      0513-059 The rpc.lockd Subsystem has been started. Subsystem PID is 4325556.
      Completed NFS services.
      0513-059 The lldpd Subsystem has been started. Subsystem PID is 6291702.
      0513-059 The ecpvdpd Subsystem has been started. Subsystem PID is 6750252.
      JVMJ9VM090I Slow response to network query (150 secs), check your IP DNS configuration
      Starting The LWI Nonstop Profile…
      JVMJ9VM090I Slow response to network query (150 secs), check your IP DNS configuration

    • #20030
      Alex
      Участник

      Ну как правило машины приходят без AIX. Это для таможни нужно было.

      Раз там есть AIX, хотя возможно и VIOS, то и подождите его полной загрузки. Ну а дальше узнаете ip простой командой.

      Кст а этот сервер будет управляться без HMC?

      PS
      Быть может заказчика на курсы отправить, а то испортите ему все впечатления о правильной технике?

    • #20031
      Oldnick
      Участник

      Коллеги, подскажите какой по дефолту IP в аиксе на 730м.
      как вообще его можно узнать без перебора?
      заказчик пытается подключиться к нему через Putty

      что значит дефолтный IP в AIX? такого понятия нет. заходите в aix через консоль и настройте себе любой IP.

    • #20033
      MadTeacher
      Участник

      замкнутый круг!
      что бы подключиться нужно знать IP, узнать IP нужно подключиться.

      на сервере нет ни монитора не клавиатуры, единственный способ им управлять через Putty по сети

      Но нужно знать на какой Ip коннектиться

      Может я что то не понимаю, потому что не вижу сам, а только со слов и писем?

      Можно ли через веб интерфейс сервисной клнсоли получить доступ к консоли ОС?

      или как то назначить Ip?

    • #20034
      Oldnick
      Участник

      как я понимаю hmc система шла без HMC, но с IVM.
      Зачем вам вообще тот AIX? поставьте свой. 🙂

      вы же нам прислали скриншоты, то есть, в AIX вы попали или нет? 🙂

      для запуска системы нужен человек, который умеет это делать.
      либо необходимо ознакомиться с документацией, хотя бы бегло ее прочитать.
      вы хотите с ходу войти в AIX, не понимаю как устроена и работает эта железка?

      что-то я не вижу на форуме специалистов по IVM….наверно все в отпусках…
      они вам могут подсказать как быстро войти…

      спецификация сервера у вас есть?

    • #20035
      MadTeacher
      Участник

      есть вариант собрать HMC в виртуальной машине , подключиться, вызвать консоль зайти в SMIT и изменить IP? и уже потом коннектиться через Putty

      просто может есть более простой вариант, а то боюсь заказчик не захочет так морочиться.
      Сам я далеко и сесть за “руль” не могу

    • #20037
      Alex
      Участник

      Виртуальная консоль тут не поможет, тк:
      1. При обращении в сервис будет формальный повод отказать
      2. Если ее запустить то не могут, то потом отвязать от HMC и переключить на IVM тоже не смогут.

      Я видел в переписке лог запуска сервера


      Starting NFS services:
      0513-059 The biod Subsystem has been started. Subsystem PID is 6553844.
      [STOP] Virtual I/O server detected, ASO will exit.
      0513-059 The rpc.statd Subsystem has been started. Subsystem PID is 7798916.
      0513-059 The rpc.lockd Subsystem has been started. Subsystem PID is 4325556.
      Completed NFS services.
      0513-059 The lldpd Subsystem has been started. Subsystem PID is 6291702.
      0513-059 The ecpvdpd Subsystem has been started. Subsystem PID is 6750252.
      JVMJ9VM090I Slow response to network query (150 secs), check your IP DNS configuration
      Starting The LWI Nonstop Profile…
      JVMJ9VM090I Slow response to network query (150 secs), check your IP DNS configuration

      А значит, если тут немного подождать, то должно появиться заветное

      login:

      Ну а дальше в зависимости от того кто вас попреветствует перед “login” AIX (root/root) или VIOS (padmin/padmin).

      Ну а потом нужно еще ip сменить: AIX ( команда smitty) или VIOS (команда cfgassist).

    • #20038
      Michael
      Участник

      Подколов может быть гораздо больше, чем думается 🙂

      Начать хотя бы с того, что AIX может быть установлен так, чтобы завершить конфигурирование системы и сети в том числе, “на месте”, т. е. формально у сервера может не быть никакого ip-адреса.

      Мысля: в комплекте с сервером случайно нет переходника с СОМ-порта на витую пару? Маленький такой шнурок длиной где-то 15-25 см. Черный :laugh:

      Надо тогда подключить ноут с помощью этого шнурка к серверу и… Дальше надо читать инструкцию, потому что сам я этим не пользовался.

    • #20039
      Alex
      Участник

      Диверсию вам какую-то организовали.

      4mih: serial console его не спасёт, потому что VIO-сервер обрубает её после загрузки. Собственно лог ASMI и последующей загрузки приведён – видно, что там всё обрывается.

      4MadTeacher:

      Я бы сам, конечно, тупо поставил то, что нужно мне, чем разбираться с кем-то там предустановленной партицией. С другой стороны, у меня и HMC и NIM и вся инфраструктура, а клиент у вас в это всё влезать не захочет.

      С другой стороны, если это VIO – с большой долей вероятности ip-шник там всё-таки сконфигурирован. Потому самый простой и тупой способ – пусть клиент воткнёт ноут с запущенным tcpdump и помониторит процесс загрузки на предмет прилетевших source ip. Повторить для каждого сетевого интерфейса или засунуть их все вкупе с хвостом от ноута в отдельный микрокоммутатор.

    • #20040
      Sever
      Участник

      Они сами и есть диверсанты.
      Машина год как ушла с завода, за все это время никто не удосужился ее вынуть из коробки и провести простейшую проверку и подготовку. Отгрузили клиенту как дрова, а терь ищут правды на форуме.

    • #20041
      Alex
      Участник

      Да по всякому в жизни бывает, что ж теперь, не помогать человеку? 😉 В идеале, конечно, ему бы выбивать командировку за счёт того, кто профакапил, и ехать на локацию докручивать.

    • #20042
      Michael
      Участник

      Они сами и есть диверсанты.
      Машина год как ушла с завода, за все это время никто не удосужился ее вынуть из коробки и провести простейшую проверку и подготовку.

      Вообще-то проблема могла быть и в том, что клиент попался экономный, даже скупой – пока он сервер проплатил, как раз год и прошёл. :blush:

    • #20043
      MadTeacher
      Участник

      Машина передана как ДЕМО через со склада одного из дестрибьютеров. через 30 дней ее вернут обратно.
      сами дистрибаки даже не в курсе что это за машина и помогать не хотят.

    • #20044
      Michael
      Участник

      Доступ из Инета к той сети, где стоит сервер, невозможен по соображениям безопасности?

      А кстати, вдруг сервер настроен на работу с DHCP, а в той сети, где он установлен, случайно есть DHCP-сервер?

    • #20045
      Sever
      Участник

      Прочтите тему еще раз с начала. Заказчику этот сервер ваше не нужен, это не его железо и денег на него не потрачено ни копейки.
      Это какой то “партнер” IBM замутил демо поставку под проект, с которого хочет заработать в перспективе. С таким подходом он профакапит проект и заслужено.

    • #20046
      MadTeacher
      Участник

      Доступ уделенный не дают(

Просмотр 24 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.