Помогите разобраться в чем причина появления ошибок на портах FC коммутаторов.

Главная Форумы Storage SAN, Disk & Tape Помогите разобраться в чем причина появления ошибок на портах FC коммутаторов.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #38048
      Алексей
      Участник

      Коллеги, добрый день!

      Помогите разобраться в чем причина появления ошибок на портах FC коммутаторов.

      Исходные данные есть 3 блейд центра H с установленными в него коммутаторами Brocade 5470, в качестве ядра сети используется Brocade 6510, а также дисковый массив Storwize V7000. Схема подключения во вложение.

      На корзине 1 на коммутаторах 1 и 2 возникает ошибки на портах. На остальных корзинах ошибок на FC практически нет.
      Коммутатор 1
      frames enc crc crc too too bad enc disc link loss loss frjt fbsy
      tx rx in err g_eof shrt long eof out c3 fail sync sig
      =========================================================================================================
      0: 994.6m 3.9g 0 0 0 0 0 0 47 3.5k 0 1 2 0 0
      1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
      2: 289.4k 211.6k 0 0 0 0 0 0 0 3.4k 0 1 0 0 0
      3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
      4: 1.6g 36.2m 462 417 408 0 0 9 3.5m 57 0 1 0 0 0
      5: 13.3m 10.2m 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
      6: 3.4m 7.2m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      10: 38.0m 13.0m 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1.7k 0 0 0
      11: 27.6m 1.4m 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4k 1.7k 0 0 0
      12: 214.8m 86.8m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      13: 1.9g 838.7m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      14: 675.4k 414.0k 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
      15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

      Коммутатор 2
      frames enc crc crc too too bad enc disc link loss loss frjt fbsy
      tx rx in err g_eof shrt long eof out c3 fail sync sig
      =========================================================================================================
      0: 1.2g 4.2g 0 0 0 0 0 0 56 8 0 1 2 0 0
      1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
      2: 3.7m 3.6m 0 0 0 0 0 0 827 0 0 2 0 0 0
      3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      4: 1.6g 36.1m 0 0 0 0 0 0 258 0 79 80 0 0 0
      5: 11.1m 10.0m 0 0 0 0 0 0 525 0 110 111 0 0 0
      6: 169.1m 237.6m 0 0 0 0 0 0 286 0 169 170 0 0 0
      7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      10: 44.6m 14.8m 0 0 0 0 0 0 2.8k 0 0 1 0 0 0
      11: 27.7m 1.4m 0 0 0 0 0 0 1.0k 0 0 1.1k 0 0 0
      12: 213.6m 86.8m 0 0 0 0 0 0 395 0 13 14 0 0 0
      13: 2.0g 865.5m 0 0 0 0 0 0 271 0 15 16 0 0 0
      14: 231 177 0 0 0 0 0 0 583 0 0 1 0 0 0
      15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
      16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
      17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

      К ядру сети коммутаторы подключены 0 портом.
      Логи с ядра сети.

      Коммутатор 1
      frames enc crc crc too too bad enc disc link loss loss frjt fbsy c3timeout pcs
      tx rx in err g_eof shrt long eof out c3 fail sync sig tx rx err

      5: 4.2g 4.2g 0 11.0k 0 0 0 0 17 6.1k 1 0 1 0 0 5.8k 0 0

      Коммутатор 2
      frames enc crc crc too too bad enc disc link loss loss frjt fbsy c3timeout pcs
      tx rx in err g_eof shrt long eof out c3 fail sync sig tx rx err

      5: 4.2g 4.2g 0 11.0k 0 0 0 0 17 6.1k 1 0 1 0 0 5.8k 0 0

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #38050
      Алексей
      Участник

      Скрины с коммутаторов блейд центра.

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.