    • #37844
      Rip
      Участник

      Доброе время суток, уважаемые гуру!

      Есть IBM power 740, ОС AIX 7.1

      Случилась вот такая оказия, как:

      2D17-8008: A permanent Cache Battery Pack failure occured

      RAID Adapter  . . . . . . . . . . . . . : sissas0
      Battery Type  . . . . . . . . . . . . . : Lithium Ion (LiIon)
      Battery State . . . . . . . . . . . . . : Error condition

      Т.е. вроде всё понятно, вылохлись батарейки на sas контроллере(по причине?). Сайт IBM описывает, как их сменить. Хотя обойдя три раза вокруг сервера с бубном, я так и не увидел, как это сделать на “горячую”. Я просто не нашел этих батарей, которые можно сменить не разбирая сервер.

      Возникает такой вопрос, насколько вообще критично это состояние, пока мы ищем батареи и пока еще будем ломать голову, как сменить?

      Кстати, в настройках контроллера есть такой вариант, как просто дать запрет на использование кеша.

      Adapter Cache                                       Disabled               +

      Если я вообще, конечно, правильно провел параллели между сдохшими батареями и кешем

    • #37861
      Sever
      Участник

      Возникает такой вопрос, насколько вообще критично это состояние..

      При отключении батареи выключается кэш контроллера. Это влияет на производительность. Насколько это критично вы определяете сами.

       

    • #37876
      Oldnick
      Участник

      в этих машинах контроллеры с батарейми и кешем стоят парами. если у вас истек период для батарей одного контроллера, по идее должен подойти к концу срок и для второй батарей (второй контроллер).

      вы не написали причину такого поведения батареи. почему у вас случился  Battery State . . . . . . . . . . . . . : Error condition?

    • #37888
      Rip
      Участник

      вы не написали причину такого поведения батареи. почему у вас случился  Battery State . . . . . . . . . . . . . : Error condition?

      Да пока без понятия,  ищу срок работы батарей, серверу три года где то

      При отключении батареи выключается кэш контроллера. Это влияет на производительность. Насколько это критично вы определяете сами.

      В принципе так, база на storage, на серверных контроллерах система и логи

    • #37889
      Oldnick
      Участник

      гарантийный срок эксплуатации батарей – 3 года. По истечению этого времени контроллер сначала предупреждает, потом совсем выключает батарею и кеш. Батареи надо менять раз в три года.
      все можно посмотреть в меню Diag/работа с Raid контроллером/SAS адаптер/

      то есть, типа так:

      Battery type . . . . . . . . . . . : Lithium Ion (LiIon)
      Battery state . . . . . . . . . . . : Warning condition
      Power-on time (days) . . . . . . . : 806
      Adjusted power-on time (days) . . . : 945
      Estimated time to warning (days) . : 0
      Estimated time to error (days) . . : 75

      • Ответ изменён 5 лет, 6 месяцев назад пользователем Oldnick.
    • #37900
      Rip
      Участник

      Спасибо большое за ответы!

      Сразу не смог ответить поблагодарить, т.к. на работе идет проверка на предмет защиты перс. данных.

      Спасибо!

       

      P.S.

      Для информации, может кто с таким вопросом еще обратится, как выглядит инфо о “потухших” батареях

      Battery Type  . . . . . . . . . . . . . : Lithium Ion (LiIon)
      Battery State . . . . . . . . . . . . . : Error condition
      Power-on time (days)  . . . . . . . . . : 1063
      Adjusted power-on time (days) . . . . . : 1064
      Estimated time to warning (days)  . . . : 0
      Estimated time to error (days)  . . . . : 0

      • Ответ изменён 5 лет, 6 месяцев назад пользователем Rip.