Downgrade from 7.36 to 6.60 on DS4800

Главная Форумы Storage SAN, Disk & Tape Downgrade from 7.36 to 6.60 on DS4800

В этой теме 9 ответов, 4 участника, последнее обновление  Сергей 8 года/лет, 7 мес. назад.

  • Автор
    Сообщения
  • #6406

    byldozer
    Участник

    Добрый день.

    Кто делал доунгрейд на DS4800 с 7.36.12 to 6.60.22.
    Стандартными средствами через Storage Manager и CLI не выходит, ошибка ниже:
    команда
    download storagesubsystem firmware, NVSRAM file=”c:FW_DS4800_06602200.dlp”,”c:N1815D480R960V05.dlp” downgrade=TRUE;

    ошибка
    The file is not compatible with the existing Firmware version on the storage subsystem. See online help for possible causes.

    Поддержка IBM отказывается в помощи.
    Вообщем весело. DS-ку времено вывели с работы, данные не критичны, можно удалять.
    Какие будут идеи.

  • #6407

    byldozer
    Участник

    Возможно нашел вариант решения, сейчас попробуем :woohoo:

  • #6408

    byldozer
    Участник

    А как удалить 🙂

  • #6409

    uxTuaHgp
    Участник

    действительно весело.
    Поддержка при любом обращении настаивает на установке последней версии ПО, но ответственности на себя не берет никакой…

  • #6414

    byldozer
    Участник

    Александр писал(а):

    действительно весело.
    Поддержка при любом обращении настаивает на установке последней версии ПО, но ответственности на себя не берет никакой…

    Брат по несчастью :woohoo:, я как вспомню эпопею с проблемной семеркой – УЖОС.
    Сначала по рекомендации перепрошиваем на седьмую , потом начинаються непонятные проблемы, заказчик в ярости IBM молчит, через неделю получаем ответ – срочно шейтесь с 08 до 12. Проходит время снова шейтесь до 15 (или 14). Каждый раз выгоняем минимум 4 админов заказчика на выходные, что бы те остановили все. Весело было :laugh:

  • #6415

    Michael
    Участник

    Так это, у ИБМ-ов уже прошивка 7.60 вышла, если кто не в курсах. 🙂
    Неужто не хотите попробовать?

    Переход с 6-й ветки на 7-ю делался специальной утилитой. Может именно ей и надо обратно переползать с 7-ки на 6-ку?

  • #6416

    Сергей
    Участник

    через цом-порт в дску можно залить хоть виндовс. а уж предыдущую версию – тем более. но процедура щас ibm confidential, суппорт просто так ее не даст.

    конфиг чистить всяко – шестерка не сможет определить диски от семерки.

    вообще если есть рабочая машина с шестеркой, я бы поразвлекался.
    например.
    1) взять шасси 4800 с 6.хх, в нем оставить один контроллер, полку с парой чистых дисков;
    2) загрузить, проверить что все работает;
    3) вставить контроллер от машины с 7.хх. по идее он должен автоматически синхронизироваться с “рабочим” контроллером, т.е. получить шестерку;
    4) вытащить “новый” контроллер и перешить так же второй от машины с 7.хх;
    5) вставить оба “перешитых” контроллера в новое шасси, подключить к той же полке;
    6) очистить dsmwipe’ом конфиг.

    теоритически должно сработать. но use at your own risk. B)

  • #6420

    byldozer
    Участник

    smk писал(а):

    через цом-порт в дску можно залить хоть виндовс. а уж предыдущую версию – тем более. но процедура щас ibm confidential, суппорт просто так ее не даст.

    конфиг чистить всяко – шестерка не сможет определить диски от семерки.

    вообще если есть рабочая машина с шестеркой, я бы поразвлекался.
    например.
    1) взять шасси 4800 с 6.хх, в нем оставить один контроллер, полку с парой чистых дисков;
    2) загрузить, проверить что все работает;
    3) вставить контроллер от машины с 7.хх. по идее он должен автоматически синхронизироваться с “рабочим” контроллером, т.е. получить шестерку;
    4) вытащить “новый” контроллер и перешить так же второй от машины с 7.хх;
    5) вставить оба “перешитых” контроллера в новое шасси, подключить к той же полке;
    6) очистить dsmwipe’ом конфиг.

    теоритически должно сработать. но use at your own risk. B)

    А вот и фиг вам :-), так и сделал – сначала прошил на 6.60 потом вставил контролер с 7.60, DS-ка подтянула все на 7.60.
    Теперь шью оба контролера одновременно.

    А то, что это ibm confidential – это плохо, это портит репутацию компании.
    Почему LSI – с радостью делится даной инфой а у IBM это confidential ????

  • #6421

    byldozer
    Участник

    mih писал(а):

    Так это, у ИБМ-ов уже прошивка 7.60 вышла, если кто не в курсах. 🙂
    Неужто не хотите попробовать?

    Переход с 6-й ветки на 7-ю делался специальной утилитой. Может именно ей и надо обратно переползать с 7-ки на 6-ку?

    Честно скажу – я не сторонник экспериментов на клиентах – себе дороже 🙂

  • #6422

    Сергей
    Участник

    Victor писал(а):

    А вот и фиг вам :-), так и сделал – сначала прошил на 6.60 потом вставил контролер с 7.60, DS-ка подтянула все на 7.60.
    Теперь шью оба контролера одновременно.

    хм. а машина с 6.60 видела какие-нибудь диски?

    переход с 6 на 7 всегда был disruptive. а замена контроллера – concurrent. поэтому что-то мне слабо верится, что машина сама ушла на 7.

    Victor писал(а):

    Почему LSI – с радостью делится даной инфой а у IBM это confidential ????

    ну если lsi делится – возьмите у них. процедура-то одна и та же.

    а еще, по сути проблемы.
    переходить на 7 все равно прийдется, рано или поздно. 🙂
    может быть, сейчас и пришло то время?

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.