20.06.2018 в 11:32 #43402
Йожег Виталя
УчастникВсем привет. На storwize v7000 после ошибки 1113 – enclosure battery at end of life. Заказали восстановленные ibm батареи и поменяли их через процедуру замены через web-интерфейс. На двух разных v7000 вылезли ошибки 1118 – enclosure battery fault type2.
Кто знает как решить проблему с этой ошибкой и из-за чего она?
При обратной замене все возвращается в прежнее состояние требующее замены батарей.
Прошивка старой батареи 0325
Прошивка новых 0328, 0330
Версия storwize v7000 – 6.4.1.4 (75.3.1303080000)
-
09.07.2018 в 16:17 #44249
Oldnick
Участникстранно что с 2013 года как купили стрвайз не обновляете микрокод? 🙂
у кого купили восстановленную батарею, кто может подердить что ее восстановили? может она вообще не работает?
я бы посоветовал сначала обновить микрокод хотя бы до уровня 7.5.0.14
у вас слишком старый код, не понятно как он себя ведет с новыми прошивками батарей и вообще в нем куча багов….
-
09.07.2018 в 19:35 #44257
Йожег Виталя
УчастникСпасибо за ответ.
Микрокод старый. Оборудование в работе. Все базы на нем. Техподдержки его нет. Сами же опасаемся прошивать, так как нет опыта..
Батареи вернули на замену. Там сказали, что это критическая ошибка, связанная с неисправностью батарей. Ждем другие батареи..
-
30.07.2018 в 21:00 #44376
Александр Челышев
УчастникНа восстановленных батареях скорее всего будет невозможно обновить прошивку самой батареи, если пометить проблему устраненной, то устройство попытается обновить встроенное ПО и появится ошибка 3015, в деталях которой будет как раз описана проблема с новой батареей. Но на прошивке устройства 7.8.1.2 ошибка 1118 не появляется после замены батареи. Для полноценной работы устройства скорее всего понадобятся не восстановленные, а новые поддерживаемые батареи не 85Y5898 (они вроде как помечены как EOL), а другие… на сайте IBM есть PN замены.
-
30.07.2018 в 21:17 #44377
Александр Челышев
УчастникСами же опасаемся прошивать, так как нет опыта..
Прошивать устройство не сложно, однако торопиться не стоит. Если прошивка стоит старая (6.4…), то процесс обновления прошивки будет в 3 шага (добавится промежуточная версия прошивки, подробности есть на сайте IBM)… причем шьется на работающем устройстве, процесс примерно следующий:
1. С сайта сливается прошивка (если старая версия, то еще и максимально возможная промежуточная). Она состоит из нескольких файлов:
– IBM2076_INSTALL_upgradetest_XX.XX (это локальная программка проверки возможности обновления прошивки, X-актуальная версия);
– IBM2076_INSTALL_7.8.1.X (сама прошивка, X-актуальная версия);
– IBM2076_DRIVE_XXXXXXXX (опционально, обновление прошивки HDD, универсальная для всех обычных дисков).
2. Хранилка сначала съедает апгрейдтест, затем, если все хорошо, съедает прошивку и обновляет каждую канистру по очереди, после последовательного обновления канистр обновляет встроенное ПО автоматически.
3. Прошивка занимает некоторое время… иногда даже час или более если устройство загружено и активно используется. На прошивках старых 6 версий рекомендую все же потушить хосты…апгрейдер может шары разлинковать в процессе прошивки…был такой косячек на памяти, на 7-х версиях все хорошо и так.
Может случиться так, что после обновления канистры или канистр в процессе обновления ПО вэб-морда устройства будет некоторое время недоступна. Не переживайте, это нормально. Дождитесь пока вэб-интерфейс снова запустится и станет доступным. В процессе прошивки ни в коем разе не обесточивать устройство!
Удачи.-
Ответ изменён 2 года, 5 месяцев назад пользователем
Александр Челышев.
-
Ответ изменён 2 года, 5 месяцев назад пользователем
Александр Челышев.
-
Ответ изменён 2 года, 5 месяцев назад пользователем
-
-
02.08.2018 в 18:38 #44381
Йожег Виталя
УчастникПрислали другие батареи. Свежие март 2018 года. Установились без проблем на старую прошивку ibm storwize v7000 6.4.1.4 Ошибки связанные с батареями закрылись и при установке батарей прошло автоматическое обновление блоков питания. Мигали все 5 светодиодов сзади устройства и вышло сообщение: устройство обновлено..
Батареи прислали более емкие, по виду восстановленные, но почему стоит свежая дата на них – непонятно. Прошивку батарей узнать не удалось, так как нет критических сообщений с ними связанных. Да и необходимость в этом отпала..
Спасибо огромное за помощь! Если будем обновлять прошивку, то создам новую тему с вопросами ))
Всем добра!
-
09.08.2018 в 20:27 #44404
Александр Челышев
УчастникПрислали другие батареи. Свежие март 2018 года
Огромная просьба. Можете прислать значения, выделенные на картинке? Очень нужно. IBM поддержка задалбливает документы подписывать всякие ненужные.
-
Ответ изменён 2 года, 5 месяцев назад пользователем
Александр Челышев. Причина: Фото
-
Ответ изменён 2 года, 5 месяцев назад пользователем
-
09.08.2018 в 23:22 #44406
Йожег Виталя
УчастникПрислали другие батареи. Свежие март 2018 года
Огромная просьба. Можете прислать значения, выделенные на картинке? Очень нужно. IBM поддержка задалбливает документы подписывать всякие ненужные.
не совсем понял о чем речь. Сколько надо таких значений? И зачем они?
У нас 4 батареи
Могу прислать фотки в личку в обмен на 2 прошивки + upgrade test из соседней темы про v7000..
-
09.08.2018 в 23:26 #44408
-
14.11.2018 в 20:08 #44610
S390
УчастникУ кого-нибудь есть отслуживший батарейный модуль 85Y5898?
-
26.11.2018 в 14:24 #44639
Vlaimir Karmanov
УчастникВсем привет!
Вдруг у кого-нибудь есть MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) на эту штуку 85Y5898?
-
Ответ изменён 2 года, 1 месяц назад пользователем
Vlaimir Karmanov.
-
Ответ изменён 2 года, 1 месяц назад пользователем
-
31.12.2018 в 11:26 #44687
Андрей Шмыголь
Участник… поменяли их через процедуру замены через web-интерфейс
А что это за процедура, я думал там вытащить/вставить
-
Ответ изменён 2 года назад пользователем
Андрей Шмыголь.
-
Ответ изменён 2 года назад пользователем
Андрей Шмыголь.
-
Ответ изменён 2 года назад пользователем
-
18.01.2019 в 10:40 #44694
Йожег Виталя
УчастникМожно и без процедуры поменять. Процедура лишь определяет, что модули другие и сообщает об этом..
-
27.02.2020 в 13:30 #45090
Юрий Г
УчастникКоллеги, ни у кого не было опыта по замене самого блока из 3х батарей или 1 банки внутри аккумулятора? как на это реагирует контроллер аккумулятора, что после этого говорит сам сторвайз? интересует вопрос, нужно ли после замены банок шить как то контроллер батареи или он сам все поймет? возникла проблема что уже несколько батарей подряд выходит из строя. работают некоторое время а потом разряжаются и выдаю 1118 ошибку. грешим на блок питания, но сторвайз (первое поколение 2076-124) никаких ошибок кроме 1118 не выдает. уже нет сил закупать еще батарей.
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.