Storwize V7000 Alert 984003

Главная Форумы Storage SAN, Disk & Tape Storwize V7000 Alert 984003

В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление  Oleg 4 года/лет, 10 мес. назад.

  • Автор
    Сообщения
  • #18846

    Remus
    Участник

    Добрый день!

    Имеем Storwize V7000 V7.1.0.3
    В событиях появляются алерты:
    Event ID: 984003, 984004
    Event ID Text: I/O group caching was set to synchronous destage
    Что-то связано с переключением кэша из-за большой нагрузки на диски.
    Чем это связано?

    Заранее спасибо!

    Лог:
    “06.09.13 4:01:23″,message,”I/O group caching was set to allow asynchronous destage”,node2
    “06.09.13 4:01:18″,message,”I/O group caching was set to allow asynchronous destage”,node1
    “06.09.13 2:07:53″,alert,”I/O group caching was set to synchronous destage”,node2
    “06.09.13 2:07:53″,alert,”I/O group caching was set to synchronous destage”,node1
    “06.09.13 1:54:53″,message,”I/O group caching was set to allow asynchronous destage”,node1
    “06.09.13 1:54:53″,message,”I/O group caching was set to allow asynchronous destage”,node2
    “05.09.13 22:24:33″,alert,”I/O group caching was set to synchronous destage”,node2
    “05.09.13 22:24:33″,alert,”I/O group caching was set to synchronous destage”,node1

  • #18847

    Sever
    Участник

    Это связано с большой общей активностью I/O клиентских систем. Эта активность не соответствует возможностям системы хранения.

  • #18853

    uxTuaHgp
    Участник

    иными словами кэш V7000 заполняется выше определенной планки и до его очистки, то есть до сохранения его содержимого на бэкэнд СХД или внутренних дисках, V7000 переходит в режим сквозной записи, когда хосту дается ответ об успешной записи данных только после получения такого ответа от СХД.

  • #18857

    Oldnick
    Участник

    если не секрет, какая конфигурация полки?

  • #18890

    Oleg
    Участник

    я правильно понимаю, что Storwize V7000 используется как виртуализатор для еще какой-то СХД?

  • #18891

    Remus
    Участник

    да, правильно

  • #18903

    Oleg
    Участник

    внешний сторадж не справляется с записью
    “родные” диски тут ни при чем
    плохо то, что хоть у разных пулов и отдельные области RAM под кеши, но режим write true/write back включается/выключается на всю io-группу целиком

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.