V7000. need upgrade secondary node

Главная Форумы Storage SAN, Disk & Tape V7000. need upgrade secondary node

Просмотр 6 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #20249
      Ерганат
      Участник

      Здравствуйте уважаемые форумчане!
      возникла проблема с StorWize V7000
      после поднятия температуры в серверной комнате, стровайз включался только в режиме сервиса. 🙁
      подключился к одному сервисному порту. проверил прошивку – 6.2.0.1
      кстати гарантия кончилась
      сервис IBM предложил обновить до 7.1.0.10
      начали процесс обновления. 1-й Node обновился, а 2-й т.к. не был подключен не обновился и возникла ошибка обновления. на данный момент 2-й Node имеет старую прошивку.
      и тут вопрос как у чернышевского. что делать?
      выключить 2-й node и включить заново?
      как прошить 2-ю ноду?

    • #20250
      Oldnick
      Участник

      по идее обновление должно делатья в автоматическом режиме.
      в вашем случае вы делали в ручном из-за проблем. процедура это не тривиальная ну и тем более сервис вас никаких точных инструкций не дает.

      в сервисном режиме ноды прошиваются руками поочередно. автоматики тут никакой нет.

      остается только пробовать. как я понимаю сейчас доступен только сервисный режим. обычный не доступен из-за разных прошивок нод.
      пытайтесь прошить вторую ноду в ручном режиме. посометовать что-то конкретное тут сложно, опыта именно этих действий у меня нет. все в ваших руках. пробуйте.

    • #20253
      Ерганат
      Участник

      сейчас сторвайз доступен в нормальном режиме, точнее 1-й Nod. lun’ы подключены к серверам.
      просто говорит что 2-й нод не обновлен. и не доступны никакие действия с lun’ами и host’ами. из-за проблемы обновления.

    • #20254
      Oldnick
      Участник

      ясно. значит вам надо зайти в сервисный экран и от туда пытаться обновить вторую ноду. других путей нету.
      что для этого нужно сделать? не знаю. возможно перевести ноду в нужный режим и т.д.
      я никогда не пользовался таким экстремальным вариантов обновлений…

    • #20256
      Oleg
      Участник

      стровайз включался только в режиме сервиса. 🙁

      в смысле? если обе ноды были живы, но поднимались в service state – нужно было просто снова их собрать в кластер

      и тут вопрос как у чернышевского. что делать?

      точно так же шить вручную вторую ноду, зайдя на ее ИП
      а потом вручную собирать кластер

      http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/storwize/unified_ic/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.storwize.v7000.unified.140.doc%2Fsvc_userpacedsftwrupgrade_419938.html

    • #20258
      Ерганат
      Участник

      спасибо за помощь!
      я обновил на выходных вторую ноду.
      из сервис-режима запустил мануал апгрейд и через 1.5 часа, вуаля
      только вот вопрос, что значит ?

      Redundancy
      Configuration Node No
      Failover Partner Node node1

    • #20259
      Michael
      Участник

      только вот вопрос, что значит ?
      Redundancy
      Configuration Node No
      Failover Partner Node node1

      Вроде на чистом инглише написано, что этот узел не является конфигурационным в SVC-кластере, а его напарник в кластере – это Node1. Т. е. в случае, если этот узел падает, то все его функции должен подхватить именно Node1 и никто другой.

Просмотр 6 веток ответов