VIOS:Как выполнить etherchannel failover, если поверх etherchannel'а создан SEA?

Главная Форумы POWER Systems VIOS:Как выполнить etherchannel failover, если поверх etherchannel'а создан SEA?

Просмотр 3 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #40020
      madrouter
      Участник

      Доброго времени суток

      Сабж

      Есть VIOS, и есть копившееся годами раздолбайство в подключении. Мне нужно через tcpdump взять информацию LLDP, которую посылают свичи. Чтобы узнать реальную коммутацию. Т.к. журнал, маркировка кабелей и дескрипшны на сетевом оборудовании того…

      Можно поднять интерфейс на SEA ( chdev -l en6 -a state=up ) и посмотреть LLDP пакеты, которые летят через active интерфейсы etherchannel

      tcpdump -nn -v -i en6 -s 1500 -c 2 'ether proto 0x88cc'

      Но мне также нужна информация по standby интерфейсам. Выполнить etherchannel failover, пока есть SEA, я не могу

      smitty etherchannel
      force a failover in an etherchannel / Link aggregation
      ent5
      ethchan_config: 0950-008 Unable to connect to device ent5, errno = 19

      Можно временно удалить SEA на одном из vios’ов. После этого etherchannel можно переключить и собрать нужную информацию. Но хотелось бы этого избежать

      Тем более что физическое падение линка корректно обрабатывается – автоматический failover проходит

      Как бы со стороны vios’а выполнить failover, не разбирая SEA ?

      • Тема изменена 3 года, 3 месяца назад пользователем madrouter.
    • #40057
      Дмитрий
      Участник

      1) из сообщения не понятно, на каких устройствах собран etherchannel.

      2) попробуйте переключить из командной строки VIOS.

      *) сейчас большинство форумчан в отпусках :)))

    • #40063
      madrouter
      Участник

      > 1) из сообщения не понятно, на каких устройствах собран etherchannel.

      На большинстве серверов – 5769. Но вряд ли логика работы etherchannel настолько привязана к физике

      # lscfg -vpl hba0
        hba0             U2C4E.001.DBJ6455-P2-C2-T1  10 Gigabit Ethernet-SR PCI-Express Host Bus Adapter (2514300014108c03)
      
            10 Gigabit Ethernet-SR PCI Express Adapter:
              EC Level....................D77334 
              FRU Number..................00E1854
              Part Number.................00E1851
              Manufacture ID..............1037
              Feature Code/Marketing ID...5769
              Serial Number...............YL50222840UU
              Network Address.............3440B5B69AF7
              ROM Level.(alterable).......RR0140
              Hardware Location Code......U2C4E.001.DBJ6455-P2-C2-T1

      > 2) попробуйте переключить из командной строки VIOS.

      То же самое

      # ethchan_config -f ent5

      ethchan_config: 0950-008 Unable to connect to device ent5, errno = 19

      • Ответ изменён 3 года, 2 месяца назад пользователем madrouter.
    • #40064
      madrouter
      Участник

      Уже собрал нужную информацию через временное удаление SEA адаптеров
      Также можно временно гасить порт на стороне свича – как уже говорил, автоматическое переключение работает успешно

      Похоже, что это не гибкая защита от дурака в AIX или особенность работы
      В общем не критично. workaround есть, а у aix много других достоинств 😉

      Вопрос переходит в разряд академических 🙂

Просмотр 3 веток ответов